LODMAN.20121110-1 CLOSE: Brak połączenia do umed-b1

Numer : LODMAN.20121110-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-b1 Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2012-11-10 07:51:00 Koniec zdarzenia : 2012-11-16 12:39:00 Bilet otwarty : 2012-11-10 08:24:00 Bilet zamknięty : 2012-11-16 12:39:00 *** Opis problemu: Brak połączenia do umed-b1. Prawdopodobną przyczyną jest brak zasilania. *** Działanie: 2012-11-10 11:26:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 11:08 pracę wznowił router umed-b1-gw. Przyczyną problemów były bezpieczniki, które odcięły zasilanie i trzeba je było ręcznie załączyć. Switche umed-b1-esw i umed-b1-msw od momentu restartu o 07:50 cały czas pracują. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2012-11-10 09:34:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Nie mamy kontaktu z routerem umed-b1-gw, ale cały czas mamy kontakt ze switchami umed-b1-msw i umed-b1-esw, które też znajdują się w węźle umed-b1. 2012-11-10 09:43:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Administrator UMed został powiadomiony o problemach w węźle umed-b1.