PIONIER.20081222-2 CLOSE: Problemy z silowni� 48V ��d�

Numer : PIONIER.20081222-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Łódź Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2008-12-22 15:17:00 Koniec zdarzenia : 2009-01-07 08:50:00 Bilet otwarty : 2008-12-22 17:57:00 Bilet zamknięty : 2009-01-07 08:51:00 *** Opis problemu: Od godziny 15:17 delta-lodz (siłownia 48V) zgłasza brak zasilania sieciowego. Prawdopodobną przyczyną problemów jest nieprawidłowe działanie siłowni. Urządzenie zostanie jutro sprawdzone przez serwis. Do tego czasu siłownia działać będzie z własnych akumulatorów. Nie przewidujemy żadnego wpływu na łączność w sieci PIONIER. *** Działanie: 2009-01-07 08:51:00 (0,1) Piotr Goczał O godzinie 18:12 2008-12-22 siłownia wróciła na zasilanie sieciowe. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN