LODMAN.20210825-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w wężle w Ujeżdzie

Numer : LODMAN.20210825-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Ujazd Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-08-25 21:44:00 Koniec zdarzenia : 2021-09-03 07:45:00 Bilet otwarty : 2021-08-25 21:54:00 Bilet zamknięty : 2021-09-03 07:49:00 *** Opis problemu: Od 21:44 urządzenie w węźle w Ujeździe informują o pracy na zasilaniu bateryjnym. *** Działanie: 2021-09-03 07:49:00 (0,1) Michał Wierucki Aktualnie nie odnotowano problemów z zasilaniem. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2021-08-26 08:33:00 (0,0) Piotr Goczał Brak zasilania spowodowanym jest poważną awarią energetyczną. Nie jest znany przypuszczalny termin przywrócenia zasilania. UPS raportuje że energii w akumulatorze wystarczy na 80 minut.