LODMAN.20211016-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle asp-wojp

Numer : LODMAN.20211016-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł asp-wojp Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-10-16 05:14:00 Koniec zdarzenia : 2021-10-18 07:34:00 Bilet otwarty : 2021-10-16 05:16:00 Bilet zamknięty : 2021-10-18 15:30:00 *** Opis problemu: Od godz. 4:06 brak zasilania. Węzeł pozostaje na zasilaniu UPS. Szacowany czas podtrzymania 30 min. *** Działanie: 2021-10-16 08:22:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz. 7:34 łączność z węzłem została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2021-10-16 05:39:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od godz. 5:32 brak połączenia do węzła. 2021-10-16 07:11:00 (0,0) Jerzy Grzenda Według informacji otrzymanych z infolinii awaria występuje na kilku ulicach w tym rejonie czas usunięcia to godz.9:00