PIONIER.20200820-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle Górki

Numer : PIONIER.20200820-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań-Warszawa Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2020-08-20 11:37:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-08-20 11:40:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Do godziny 14:00 przewidziane są prace po stronie dostawcy energii elektrycznej w węźle Górki na łączu w relacji Poznań-Warszawa. Urządzenia w węźle zasilane są z systemu bateryjnego. Przerwa w transmisji nie jest spodziewana ale jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2020-08-20 14:22:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: 2020-08-20 14:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN