LODMAN.20211030-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle Sąd (dawny UŁ Filologia)

Numer : LODMAN.20211030-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Sąd (dawny UŁ Filologia) Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2021-10-30 11:39:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-10-30 11:50:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 11:39 obserwujemy brak zasilania miejskiego w węźle. *** Działanie: 2021-10-30 13:05:00 (0,0) Marek Kopacz Na budowie Sądu Apelacyjnego doszło do mechanicznego uszkodzenia kabla zasilania w wyniku czego jedna faza jest nieczynna. Trwają prace mające na celu próbę przepięcia węzła na inną fazę i przywrócenia zasilania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2021-10-30 11:50:00 (1,0) Marek Kopacz UPS raportuje podtrzymanie zasilania przez ok. 9 godz.