PIONIER.20090623-2 UPDATE: Awaria zasilania w w�le w PCSS w Poznaniu

Numer : PIONIER.20090623-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PCSS Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2009-06-23 16:41:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2009-06-23 16:44:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 16:37 wystąpiła awaria zasilania w PCSS w Poznaniu. Nie działa większość urządzeń zasilanych z sieci miejskiej 230V. Ruch odbywa się przez router poznan-gw1, który jest podłączony do siłowni 48V. *** Działanie: 2009-06-23 21:05:00 (0,0) Witold Bogacki Awaria zasilania spowodowała, ze nie działa w dalszym ciągu poczta i system ticketów w PCSS. W związku z tym, zgłaszanie awarii do NOC możliwe jest jedynie telefonicznie - numer +48(61)8582015. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2009-06-23 18:27:00 (0,0) Witold Bogacki Od godz 17:32 zasilanie zostało przywrócone. Przyczyna braku zasilania była awaria systemu zasilania awaryjnego UPS w PCSS, które nie zadziałało prawidłowo po zaniku z zasilania z miasta. W W chwili obecnej usterka została usunięta.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN