LODMAN.20080423-2 CLOSE: Przerwa w zasilaniu w w�le pl-7ds

Numer : LODMAN.20080423-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł pl-7ds Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2008-04-25 10:00:00 Koniec zdarzenia : 2008-04-30 07:02:00 Bilet otwarty : 2008-04-23 14:46:00 Bilet zamknięty : 2008-04-30 07:04:00 *** Opis problemu: W związku z pracami energetycznymi (prace z UPS) wystąpią dwie krótkie przerwy w działaniu urządzeń w tym węźle. Podczas prac urządzenia będą pracować na zasilaniu niegwarantowanym. *** Działanie: 2008-04-28 12:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przystawka została przeniesiona w piątek, 25 kwietnia, jednak okazało się, że jest uszkodzone jej interfejs ethernetowy, który dziś został przez nas naprawiony i obecnie pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: 2008-04-25 15:00 *** Zakończenie zdarzenia: Węzeł pracuje poprawnie. *** Historia: 2008-04-25 10:07:00 (0,0) Piotr Goczał ----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /2008-04-25 12:00/ na /2008-04-25 15:00/ 2008-04-25 10:08:00 (0,0) Piotr Goczał Prace zostały rozpoczęte. 2008-04-25 12:58:00 (0,0) Piotr Goczał Prace zostały zakończone. 2008-04-25 13:25:00 (0,0) Piotr Goczał Prace nie zostały jeszcze zakończone, do przeniesienia pozostaje przystawka SNMP UPSa.