PIONIER.20060807-1 CLOSE: Brak połączenia do SASKu

Numer : PIONIER.20060807-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł BD Opole Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2006-08-07 12:11:00 Koniec zdarzenia : 2006-08-10 14:32:00 Bilet otwarty : 2006-08-07 12:29:00 Bilet zamknięty : 2006-08-10 14:32:00 *** Opis problemu: Od 12:11 nie działaja połączenia do MAN-SASK z przełącznika BD w Opolu. Sprawdzamy przyczyny awarii. Czas usuniecia nieznany. *** Działanie: 2006-08-09 13:31:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie zostało przywrócone dnia 9 sierpnia o 12:57. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2006-08-07 12:51:00 (0,0) Piotr Goczał Łącze powinno zostać przywrocone za ok.20minut. Przerwa jest związana z pracami kablowymi w MANie o których nie zostaliśmy wczesniej poinformowani. 2006-08-07 14:13:00 (0,0) Piotr Goczał Zostaliśmy poinformowani przez SASK ze prace mające na celu przywrócenie tego połączenia przedluża się do jutra popołudniu.