LODMAN.20140704-2 CLOSE: Brak kontaktu ze switchem itc-esw

Numer : LODMAN.20140704-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł itc-esw Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2014-07-04 15:53:00 Koniec zdarzenia : 2014-07-07 12:35:00 Bilet otwarty : 2014-07-04 16:39:00 Bilet zamknięty : 2014-07-10 10:00:00 *** Opis problemu: Od godz. 15:53 brak kontaktu ze switchem itc-esw. *** Działanie: 2014-07-07 12:35:00 (0,0) Piotr Goczał Radiolinia została wymieniona. Łączność do switcha została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2014-07-04 20:07:00 (0,0) Jerzy Grzenda Zdalny reset radia nie dał pozytywnych rezultatów. Konieczna jest diagnoza stanu urządzeń na miejscu i ewentualna ich wymiana. 2014-07-07 09:36:00 (0,0) Piotr Goczał Restart radiolinii nie pomógł, w związku z tym zostanie ona w dniu dzisiejszym wymieniona.