LODMAN.20040919-1 UPDATE: Nie działa połączenie lze-gw - radogoszcz-gw

Numer : LODMAN.20040919-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia lze-gw - radogoszcz-gw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2004-09-19 21:45:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2004-09-19 21:52:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Nie pracuje optolink pomiędzy lze-gw a radogoszcz-gw. Obecnie ruch idzie połączeniem zapasowym. *** Działanie: 2004-09-19 22:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie zaczęło pracować o 22:24. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2004-09-19 22:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Według uzyskanych informacji przyczyną awarii jest brak prądu na osiedlu Radogoszcz. Nasz węzeł jest zasilany obecnie z UPS-a. Energetycy obiecują w ciągu godziny przywrócić zasilanie co pozwoli na bezprzerwową pracę routera radogoszcz-gw.