PIONIER.20100324-1 CLOSE: Awaria zasilania w �odzi

Numer : PIONIER.20100324-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł LODMAN-PL-CK Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-03-24 13:07:00 Koniec zdarzenia : 2010-03-24 14:06:00 Bilet otwarty : 2010-03-24 13:35:00 Bilet zamknięty : 2010-03-25 13:10:00 *** Opis problemu: Od godziny 13:07 występują problemy z zasilaniem w Łodzi. Urządzenia w węźle LODMAN w CK PŁ są zasilane z generatora. *** Działanie: 2010-03-24 14:23:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 14:06 problemy z zasilaniem ustały . Urządzenia ponownie są zasilane z sieci. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Nie powtórzyły się już problemy z zasilaniem. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN