LODMAN.20120620-1 UPDATE: Problem z urządzeniami podłączonymi przez węzeł Wapienna

Numer : LODMAN.20120620-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł wapienna Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-06-20 20:34:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-06-20 20:44:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 20:34 obserwujemy problemy z urządzeniami podłączonymi z węzłem Wapienna. Awaria jest prawdopodobnie powiązana z trwającą burzą. *** Działanie: 2012-06-21 10:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie z mpk-lim-esw zostało odzyskane o 10:40. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-06-20 21:25:00 (0,0) Piotr Goczał Po restarcie radiolinii w węźle Wapienna, łączność została odzyskana. 2012-06-21 00:04:00 (0,0) Piotr Goczał Kolejna burza o 23:54 spowodowała utratę łączności do switcha mpk-lim-esw. 2012-06-21 07:48:00 (0,0) Piotr Goczał Radiolinia po stronie MPK została zrestartowana ale nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN