PIONIER.20170602-1 UPDATE: Brak łączności w relacji Poznań - Łódź.

Numer : PIONIER.20170602-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Łódź Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2017-06-02 00:03:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-06-02 00:22:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 00:03 obserwujemy brak łączności w relacji Poznań - Łódź. Przyczyną awarii jest uszkodzenie kabla światłowodowego na odcinku Jarocin - Kalisz. *** Działanie: 2017-06-02 00:46:00 (0,0) Piotr Wilk Serwisant kabla światłowodowego poinformował, że przyczyną braku łączności są prowadzone planowane prace o których nie zostaliśmy powiadomieni. Prace powinny zakończyć się do godz. 6:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: