LODMAN.20140130-1 CLOSE: Brak połączenia do switcha aplik-esw

Numer : LODMAN.20140130-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł aplik-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2014-01-30 07:51:00 Koniec zdarzenia : 2014-01-30 16:18:00 Bilet otwarty : 2014-01-30 09:35:00 Bilet zamknięty : 2014-02-03 10:53:00 *** Opis problemu: Od 07:51 nie mamy połączenia ze switchem aplik-esw. Nie działa urządzenie radiowe po stronie węzła aplik. *** Działanie: 2014-01-31 10:31:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt ze switchem odzyskaliśmy już wczoraj o 16:18. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Węzeł pracuje poprawnie. *** Historia: 2014-01-30 10:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Okazało się, że są to zaplanowane prace w serwerowni w węźle aplik. Prace mają potrwać do jutra i mogą się zakończyć nawet około 20:00.