POL34.20021114-1 CLOSE: Przerwy w ��czno�ci w ringu po�udniowym

Numer : POL34.20021114-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34 ring południowy Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2002-11-14 11:56:00 Koniec zdarzenia : 2002-11-22 10:26:00 Bilet otwarty : 2002-11-14 11:58:00 Bilet zamknięty : 2002-11-22 10:27:00 *** Opis problemu: W chwili obecnej nie działa część połączeń POL34 przebiegających ringiem południowy. *** Działanie: 2002-11-14 20:30:00 (0,0) Piotr Wilk Prace zostały przełożone na jutro na godzinę 7:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace zakończono. Ticket zamknięty. *** Historia: 2002-11-14 11:58:00 (1,0) Piotr Goczał Ruch odbywa się łączami zapasowymi. Staramy się ustalić przyczyny awarii. 2002-11-14 12:11:00 (0,0) Piotr Goczał Według informacji uzyskanej z PKP przyczyną awarii jest najprawdopodobniej nieprawidłowy poziom sygnału na urządzeniach PKP w Opolu ze strony POL-34. Od strony Wrocławia poziom jest zbyt niski (-32dB), od strony Katowic za wysoki (-19dB). 2002-11-14 12:45:00 (0,0) Piotr Goczał Od godz. 12:20 wszystkie połączenia w ringu południowym pracują poprawnie. 2002-11-14 13:12:00 (0,0) Piotr Goczał Z powodu wymiany tłumików światłowodowych w Opolu od godz. 15:00 mogą wystąpić przerwy w łączności w ringu południowym.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN