LODMAN.20120707-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle pkp-tuw

Numer : LODMAN.20120707-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2012-07-07 08:22:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-07-07 08:56:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 08:22 obserwujemy brak zasilania w węźle pkp-tuw. *** Działanie: 2012-07-07 18:31:00 (0,0) Witold Bogacki O godz 17:17 łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-07-07 08:57:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Urządzenia są zasilane z baterii UPS-a, który twierdzi, że wystarczy mu jeszcze baterii na 30 minut pracy. 2012-07-07 09:07:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 08:55 straciliśmy kontakt z urządzeniami w węźle pkp-tuw. W związku z tym niedostępne są urządzenia: pkp-tuw-esw sm-esw ul-fil-ger-esw uma-mon-esw. 2012-07-07 11:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Według informacji uzyskanych z portierni PKP na ul. Tuwima, są to zaplanowane prace modernizacyjne, o których nie zostaliśmy poinformowani. Prace są prowadzone przez energetyków z PKP i prawdopodobnie polegają na wymianie lub modernizacji transformatora. Prace mają potrwać dziś i jutro, ale dziś po około 15 prąd prawdopodobnie zostanie włączony i jutro rano ponownie zostanie wyłączony. 2012-07-07 16:23:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace mają potrwać jeszcze dziś do godziny 18:00 i zostaną całkowicie zakończone. Jutro żadne przerwy nie są już spodziewane.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN