LODMAN.20030210-2 CLOSE: Brak ��czno�ci z urz�dzeniami w w�le TPSA POO

Numer : LODMAN.20030210-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł TPSA POO Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2003-02-10 21:16:00 Koniec zdarzenia : 2003-02-12 10:35:00 Bilet otwarty : 2003-02-10 21:24:00 Bilet zamknięty : 2003-02-26 08:27:00 *** Opis problemu: Nie działają połączenia przechodzące przez węzeł TPSA POO. Prawdopodbnie przyczyną braku łączności jest awaria zasilania w węźle TPSA POO. *** Działanie: 2003-02-12 10:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Urządzenia rozpoczęły pracę o 10:35. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamnięty. *** Historia: 2003-02-10 22:26:00 (0,0) Piotr Wilk Przyczyną braku łączności jest awaria zasilania całego budynku TPSA w Łodzi przy ul.Wólczańskiej. Zakład Energetyczny pracuje nad przywróceniem zasilania. 2003-02-10 23:33:00 (0,0) Piotr Wilk Łączność do węzła została przywrócona o 22:25. Cały czas nie działa połączenie do routera TPSA-gw2. 2003-02-11 00:42:00 (0,0) Piotr Wilk Od 0:30 router TPSA-gw2 pracuje poprawnie. 2003-02-12 10:07:00 (0,0) Piotr Goczał Ponownie nie działają połączenia przechodzące przez węzeł TPSA POO. Sprawdzamy przyczynę awarii. 2003-02-12 10:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski TPSA potwierdziła, że jest awaria zasilania w budynku przy ul. Wólczańskiej.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN