Numer : LODMAN.20210622-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UML CD Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2021-06-21 19:03:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-06-22 09:43:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od wczoraj od 19:03 nie mamy łączności ze switchem uml-cd-esw. *** Działanie: 2021-06-22 12:18:00 (0,0) Witold Bogacki W związku z problemami z zasilaniem w dniu wczrajszym, uszkodzeniu uległ zasilacz w przełączniku. Urządzenie zostało wymienione. Łączność przywrócono. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: