PIONIER.20100421-2 CLOSE: Cz�ciowy brak zasilania w Bydgoszczy.

Numer : PIONIER.20100421-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Bydgoszcz Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2010-04-21 09:12:00 Koniec zdarzenia : 2010-04-21 10:16:00 Bilet otwarty : 2010-04-21 09:44:00 Bilet zamknięty : 2010-04-29 16:12:00 *** Opis problemu: Od godziny 8:59 obserwujemy brak zasilania na 2 zasilaczach przełącznika sieci PIONIER. Brak zasilania spowodowany jest planowymi pracami energetycznymi firmy ENEA, o których nie zostaliśmy wcześniej poinformowany. Zasilanie węzła jest zabezpieczone generatorem z odpowiednim zapasem paliwa. Zdarzenie nie ma bezpośredniego wpływu na działanie sieci PIONIER lecz stwarza ryzyko wystąpienia przerwy w transmisji. *** Działanie: 2010-04-21 11:56:00 (0,0) Piotr Goczał O 10:15 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN