LODMAN.20191202-1 CLOSE: Brak łaczności ze switchem belfor-esw

Numer : LODMAN.20191202-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł belfor Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2019-12-02 16:52:00 Koniec zdarzenia : 2019-12-13 13:35:00 Bilet otwarty : 2019-12-02 17:10:00 Bilet zamknięty : 2019-12-13 13:36:00 *** Opis problemu: Od 16:52 nie mamy łączności ze switchem belfor-esw. *** Działanie: 2019-12-10 09:41:00 (0,0) Witold Bogacki Uszkodzeniu uległa radiolinia, która została wymieniona. Łączność przywrócono. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie działa stabilnie. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2019-12-03 14:27:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyną braku łączności jest awaria zasilania w węźle. 2019-12-06 11:12:00 (0,0) Tomasz Berner Po przywróceniu zasilania urządzenia nie podjęły pracy. Na prośbę klienta sprawdzenie urządzeń nastąpi w przyszłym tygodniu.