POL34.20040622-1 CLOSE: Problemy na odcinku sieci Pionier: Radom - Kielce

Numer : POL34.20040622-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Radom - Kielce (gigabit) Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2004-06-22 20:30:00 Koniec zdarzenia : 2004-06-23 22:14:00 Bilet otwarty : 2004-06-22 22:35:00 Bilet zamknięty : 2004-06-23 22:14:00 *** Opis problemu: Od godz. 20:30 wystapują problemy z połączeniami gigabitowymi przechodzącymi przez łącze Radom - Kielce. *** Działanie: 2004-06-22 22:35:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii była nieprawidłowa praca przełącznika gigabit ethernet w Kielcach. Po zresetowaniu urządzenia od godz. 22:30 połączenia wznowiły pracę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN