PIONIER.20140709-1 UPDATE: PIONIER-SANET nie działa połączenie zapasowezapasowego

9 Jul
2014
9 Jul
'14
7:49 p.m.
Numer : PIONIER.20140709-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIONIER-SANET Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2014-07-09 19:37:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-07-09 20:30:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 19:37 nie działa połączenie zapasowe do sieci SANET. *** Działanie: 2014-07-09 21:49:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenie wznowiło pracę o godzinie 20:37. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2014-07-09 20:30:00 (1,0) Tomasz Berner Wysłano zapytanie do SANETu
3923
Age (days ago)
3923
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN