LODMAN.20070918-1 UPDATE: Brak zasilania w CK P�

Numer : LODMAN.20070918-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CKPL Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2007-09-18 10:05:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2007-09-18 10:27:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 10:05 występuje brak głównego zasilania w węźle LODMAN w CK PŁ. *** Działanie: 2007-09-18 10:58:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie główne zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2007-09-18 10:27:00 (1,0) Tomasz Berner Urządzenia sieci w węźle zasilane są z generatora. Czas przywrócenia głównego zasilania nieznany.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN