LODMAN.20250222-1 UPDATE: Brak łącznośći ze switchem zs-esw i fitfabric-esw

22 Feb
2025
22 Feb
'25
9:59 a.m.
Numer : LODMAN.20250222-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł zs-esw i fitfabric-esw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2025-02-22 08:15:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2025-02-22 08:19:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 6:50 brak łącznośći ze switchem zs-esw i fitfabric-esw *** Działanie: 2025-02-22 10:59:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyną jest awaria przełącznika zs-esw, który nie uruchomił się poprawnie po braku zasilania w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: