PIONIER.20100702-7 CLOSE: Awaria zasilania w Olsztynie

Numer : PIONIER.20100702-7 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Olsztyn Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-07-02 17:58:00 Koniec zdarzenia : 2010-07-02 18:48:00 Bilet otwarty : 2010-07-02 18:29:00 Bilet zamknięty : 2010-07-08 10:50:00 *** Opis problemu: Od godziny 17:58 występuje awaria zasilania w całym kampusie w Olsztynie. Przyczyna i czas usunięcia awarii nie są znane. Węzeł PIONIER pracuje na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2010-07-02 19:22:00 (0,0) Jerzy Grzenda Zasilanie zostało przywrócone o 18:48. Połączenia do MAN Olsztyn działają od 18:52. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2010-07-02 18:37:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od 18:10 nie działają połączenia do Olsztyna.