LODMAN.20150814-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle piotrk-garb

14 Aug
2015
14 Aug
'15
6:26 a.m.
Numer : LODMAN.20150814-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-garb Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-08-14 08:10:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-08-14 08:25:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 8:10 UPS w węźle piotrk-garb raportuje pracę na baterii. Przewidywany czas utrzymania pracy węzła: 5 h 40 min. *** Działanie: 2015-08-14 08:26:00 (0,0) Piotr Goczał Problem został zgłoszony do osoby odpowiedzialnej za zasilanie w węzłach. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: