LODMAN.20070828-1 CLOSE: Brak ��czno�ci z w�z�em ULPB-esw

Numer : LODMAN.20070828-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ULBP-esw (Pałac Biedermanna) Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2007-08-28 12:30:00 Koniec zdarzenia : 2007-09-11 14:15:00 Bilet otwarty : 2007-08-28 12:39:00 Bilet zamknięty : 2007-09-11 14:20:00 *** Opis problemu: Od godz 12:30 nie mamy łączności z węzłem ulpb-esw w Pałacu Biedermanna. Awaria powoduje także brak łączności z węzlem IMP oraz przerwe w łączności na kanałach prywatnych zestawionych do tego węzła. *** Działanie: 2007-08-28 19:53:00 (0,0) Witold Bogacki Zarządzanie przełacznikiem zostało przywrócone. Ze względu na to, ze zachowanie urządzenia nie było prawidłowe będzie ono diagnozowane. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Diagnostyka wykazała, że możliwy jest wewnętrzny bład, który nie jest możliwy do naprawienia. Planowana jest wymiana urządzenia. O terminie prac poinformujemy w oddzielnym tickecie. *** Historia: 2007-08-28 12:54:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii są prowadzane prace elektroenergetyczne w budynku Pałacu Biedermanna o których nie zostaliśmy poinformowani. Wg informacji uzyskanej od administracji budynku, prace powinny zostać zakończone do godz. 15:00. 2007-08-28 17:20:00 (0,0) Witold Bogacki Energetyka przywróciła zasilanie w budynku o 15:00. Nasze urządzenia w dalszym ciągu nie działają. 2007-08-28 17:38:00 (0,0) Witold Bogacki Nie działa zarządzanie przełącznikiem znajdującym się w węźle. Pozostałe urządzenia pracują poprawnie od chwili włączenia zasilania.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN