PIONIER.20121103-1 CLOSE: Brak łączności na linii Olsztyn - Suwałki

Numer : PIONIER.20121103-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Olsztyn - Suwałki Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2012-11-03 08:57:00 Koniec zdarzenia : 2012-11-03 17:11:00 Bilet otwarty : 2012-11-03 10:08:00 Bilet zamknięty : 2012-12-11 17:00:00 *** Opis problemu: Od godziny 8:40 obserwujemy brak łączności w relacji Olsztyn<->Suwałki. Nie działa kanał pierwszy i drugi w systemie DWDM1. W Systemie DWDM2 obserwujemy LOS w tej samej relacji. Ponad to w DWDM2 nie działają usługi OGR-OLS-test01, OGR-OLS-test02. Trwa ustalanie przyczyn awarii. *** Działanie: 2012-11-03 18:29:00 (0,0) Piotr Goczał Zaobserwowano jeszcze dwie przerwy w łączności w godzinach 14:19 - 14:26 oraz 17:08 - 17:11 spowodowane potrzebą wykonania niezbędnych pomiarów przez serwisanta kabla. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2012-11-03 10:09:00 (0,0) Piotr Goczał Prawdopodobną przyczyna awarii jest uszkodzenie światłowodu na odcinku Ełk - Pisz w miejscowości Kosinowo. Ekipa serwisowa jest w drodze na miejsce awarii. 2012-11-03 11:02:00 (0,0) Piotr Goczał Od godziny 10:10 obserwujemy ponowną łączność na obu kanałach w DWDM1 oraz DWDM2. W dalszym ciągu nie działają usługi OGR-OLS-test-01 oraz OGR-OLS-test-02. Ekipa serwisowa Eltel jest w drodze na miejsce awarii.