LODMAN.20150305-1 CLOSE: Brak łączności z ul-fil-msw

Numer : LODMAN.20150305-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-fil Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2015-03-05 17:14:00 Koniec zdarzenia : 2015-03-05 18:17:00 Bilet otwarty : 2015-03-05 17:26:00 Bilet zamknięty : 2015-03-06 17:18:00 *** Opis problemu: Od 17:14 nie mamy łączności ze switchem ul-fil-msw. *** Działanie: 2015-03-05 18:27:00 (0,0) Piotr Wilk W budynku występują problemy z zasilaniem. Dwa główne bezpieczniki były wyłączone. Zostały podniesione ale w części budynku nadal nie ma prądu. Nasz węzeł jest obecnie zasilony. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie działa poprawnie. *** Historia: 2015-03-05 17:29:00 (0,0) Piotr Wilk Od godziny 16:50 w budynku nie ma zasilania.