PIONIER.20150220-1 CLOSE: Brak zasilania w Grudziadzu

Numer : PIONIER.20150220-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Torun-Gdansk Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2015-02-20 13:19:00 Koniec zdarzenia : 2015-02-24 17:35:00 Bilet otwarty : 2015-02-20 13:58:00 Bilet zamknięty : 2015-02-24 17:37:00 *** Opis problemu: Od 13:19 nie działają połączenia zapasowe z Torunia do Grudziądza. Prawdopodobna przyczyna jest brak zasilania w Grudziądzu. Problem zgłoszono do właściciela obiektu. Czas usunięcia awarii nieznany. Jest to podwyższone ryzyko dla połączen PIONIERa w relacji Torun-Gdansk. *** Działanie: 2015-02-24 17:37:00 (0,1) Witold Bogacki Przyczyną przerwy było wyłączenie zasilania i jednoczesna awaria UPSa przez co nie wznowił pracy przełącznik zapasowy po włączeniu zasilania. Przelacznik backupowy sw.grudziadz wznowił prace o godzinie 14:36. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace serwisowe zakończono i usterkę usunięto. *** Historia: