PIONIER.20120731-1 UPDATE: Prace energetyczne w Opolu

Numer : PIONIER.20120731-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Opole Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2012-08-01 09:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-07-31 10:06:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W dniu jutrzejszym w godzinach 9-10 beda prowadzone prace w MAN Opole w sieci elektrycznej, w zwiazku z czym urzadzenia beda zasilane z UPS. *** Działanie: 2012-08-01 09:54:00 (0,0) Piotr Goczał Od 9:35 MX-Opole wznowił prace. Prace energetyczne zostały zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: 2012-08-01 10:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-07-31 10:06:00 (1,0) Witold Bogacki Jest to stan podwyzszonego ryzyka. 2012-08-01 09:18:00 (0,0) Piotr Goczał Prace zostały rozpoczęte. Urządzenia działają na zasilaniu bateryjnym. 2012-08-01 09:38:00 (0,0) Piotr Goczał Od około 9:18 nie działa MX-Opole i jego połączenia do MX-ów Katowice i Wrocław.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN