LODMAN.20180120-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle PL-7DS

Numer : LODMAN.20180120-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PL-7DS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2018-01-20 09:53:00 Koniec zdarzenia : 2018-02-22 23:25:00 Bilet otwarty : 2018-01-20 10:32:00 Bilet zamknięty : 2018-03-01 14:01:00 *** Opis problemu: Od godziny 09:53 brak zasilania podstawowego w węźle PL-7DS. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Szacowany czas podtrzymania zasilania to około 2 godziny. *** Działanie: 2018-02-22 23:50:00 (0,0) Piotr Wilk Napięcie zostało przywrócone o 23:25. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2018-01-20 11:43:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie podstawowe powróciło o godzinie 10:32. 2018-01-21 14:03:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 13:51 ponownie brak zasilania. Szacowany czas podtrzymania zasilania to 2 godziny 48 minut. 2018-01-21 17:34:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 14:25. 2018-01-26 09:00:00 (0,0) Piotr Wilk Wystąpiła ponowna przerwa z zasilaniu od 8:25 do 8:42. 2018-01-27 08:24:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od godz. 7:28 brak zasilania podstawowego w węźle PL-7DS. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Szacowany czas podtrzymania zasilania to około 2 godziny. 2018-01-27 08:59:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz 8:54 zasilanie powróciło. 2018-02-22 20:46:00 (0,0) Piotr Wilk Od 20:30 ponownie brak zasilania podstawowego. W węźle prowadzone są prace, które potrwają do 3:00. 2018-02-22 22:50:00 (0,0) Piotr Wilk O 22:37 baterie UPSa wyczerpały się i nie mamy połączenia z węzłem.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN