PIONIER.20100911-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem switcha rtr.warszawa

Numer : PIONIER.20100911-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł rtr.warszawa Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-09-11 09:20:00 Koniec zdarzenia : 2010-09-11 13:13:00 Bilet otwarty : 2010-09-11 11:38:00 Bilet zamknięty : 2010-09-16 14:03:00 *** Opis problemu: Od 09:20 nie pracują 4 zasilacze switcha rtr.warszawa (3,4,7,8). Pozostałe 4 pracują poprawnie. *** Działanie: 2010-09-11 13:26:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Problem był spowodowany wyskoczeniem bezpiecznika w jednym z obwodów. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2010-09-11 13:22:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 13:13 wszystkie zasilacze pracują poprawnie.