PIONIER.20200313-2 CLOSE: Brak zasilania w Stanomino na linii Szczecin - Koszalin

Numer : PIONIER.20200313-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Szczecin - Koszalin Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2020-03-13 20:33:00 Koniec zdarzenia : 2020-03-13 21:15:00 Bilet otwarty : 2020-03-13 20:34:00 Bilet zamknięty : 2020-03-13 21:16:00 *** Opis problemu: Od godziny 19:45 obserwujemy brak zasilania w węźle Stanomino, znajdującym się w relacji Szczecin - Koszalin. Brak zasilania spowodowany jest awarią sieci energetycznej w regionie. Szacowany czas przywrócenia zasilania: godz. 22:00. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie zostało przywrócone o godz. 20:14. Nie obserwujemy dalszych problemów z zasilaniem. *** Historia: