PIONIER.20101009-1 CLOSE: Brak zasilania w w�le LODMAN w P� CK w �odzi

Numer : PIONIER.20101009-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-ck Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-10-09 11:42:00 Koniec zdarzenia : 2010-10-09 12:25:00 Bilet otwarty : 2010-10-09 12:01:00 Bilet zamknięty : 2010-10-10 18:51:00 *** Opis problemu: Od godziny 11:42 w węźle LODMAN w PŁ CK w Łodzi brak zasilania podstawowego, urządzenia zasilane są z generatora. Czas usunięcia awarii nieznany. *** Działanie: 2010-10-09 13:58:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie podstawowe powróciło o godzinie 12:25. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN