PIONIER.20260629-2 CLOSE: Brak zasilania w obiekcie Cieszyn na linii Bielsko-Biała - Cieszyn
Numer : PIONIER.20260629-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Bielsko-Biała - Cieszyn Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2026-06-29 20:06:00 Koniec zdarzenia : 2026-06-29 21:03:00 Bilet otwarty : 2026-06-29 21:14:00 Bilet zamknięty : 2026-06-30 08:04:00 *** Opis problemu: Od godz. 20:06 obserwujemy brak zasilania w węźle w Cieszynie, brak zasilania związany jest z awarią zasilania w rejonie. Usunięcie awarii planowane jest na 12:45 30.06. *** Działanie: 2026-06-29 21:14:00 (1,0) Marek Kopacz Zasilanie zostało przywrócone 21:03, jednak na stronie operatora nadal widnieje awaria. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Nie odnotowano kolejnych przerw w zasilaniu. *** Historia:
participants (1)
-
Informacje z sieci LODMAN