POL34.20050811-2 UPDATE: Brak połączenia do Opola

11 Aug
2005
11 Aug
'05
5:32 p.m.
Numer : POL34.20050811-2 Właściciel : POL34 IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34-Opole Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2005-08-11 15:05:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2005-08-11 15:18:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 15:05 nie działa połączenie do MAN-a w Opolu. *** Działanie: 2005-08-11 17:32:00 (0,0) Witold Bogacki O godz. 15:49 łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2005-08-11 15:19:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną awarii jest brak zasilania. Szacowany czas przywrócenia zasilania to 30 minut.
7179
Age (days ago)
7179
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN