LODMAN.20091225-2 UPDATE: Brak kontaktu ze switchem mpk-nsa-esw

Numer : LODMAN.20091225-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mpk-nsa-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2009-12-25 11:01:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2009-12-25 11:42:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:01 nie mamy kontaktu z naszym switchem mpk-nsa-esw. Ponieważ nie odpowiada też radiowa stacja kliencka w tamtej lokalizacji, więc prawdopodobną przyczyną awarii jest zanik zasilania. *** Działanie: 2009-12-25 11:54:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Łączność z urządzeniami została odzyskana o 11:39. Najprawdopodobniej przyczyną był zanik zasilania, gdyż oba urządzenia zostały zrestartowane. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN