LODMAN.20020913-1 CLOSE: Nie dzia�a po��czenie PLCK - CMIW

Numer : LODMAN.20020913-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PLCK - CMIW Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2002-09-13 09:37:00 Koniec zdarzenia : 2002-09-13 11:53:00 Bilet otwarty : 2002-09-13 09:56:00 Bilet zamknięty : 2002-09-16 10:40:00 *** Opis problemu: Nie działa połączenie do Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN. *** Działanie: 2002-09-13 12:20:00 (0,0) Witold Bogacki Od godz. 11:53 połączenie pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie. Bilet zostaje zamknięty. *** Historia: 2002-09-13 10:25:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii, jest brak zasilania w wężle spowodowany pracami remontowymi. Przewidywany czas powrotu zasilania do godz. 12:00