PIONIER.20110124-2 UPDATE: Przerwa na ��czu PIONIER PCWS - Level3 Frankfurt

Numer : PIONIER.20110124-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIONIER PCWS - Level3 Frankfurt Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2011-01-24 18:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-01-24 18:55:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 18:30 nie działa połączenie zapasowe do Level3 we Frankfurcie. Problem zgłoszono do Level3. Przyczyny i czas usunięcia są nieznane. *** Działanie: 2011-01-25 15:37:00 (0,0) Witold Bogacki Łączność została przywrócona o 14:58. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-01-24 20:56:00 (0,0) Tomasz Berner Dostawca łącza dla Level3 poinformował o awarii na terenie Poznania. Czas naprawy łącza jest nieznany. 2011-01-25 09:21:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną przerwy jest przerwanie kabla światłowodowego. O 6:56 dostawca kabla rozpoczął spawanie światłowodu.