PIONIER.20170823-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Nartach

Numer : PIONIER.20170823-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Olsztyn-Suwalki Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-08-23 08:39:00 Koniec zdarzenia : 2017-08-29 15:43:00 Bilet otwarty : 2017-08-23 10:07:00 Bilet zamknięty : 2017-09-01 10:37:00 *** Opis problemu: Od 8:39 występuje brak zasilania w miejscowości Narty. Według uzyskanych informacji trwają tam prace Energetyki, które powinny się zakończyć do około godziny 12. Jest to okres podwyższonego ryzyka dla transmisji na łączu Olsztyn-Suwalki. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: 2017-08-23 12:00 *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie pracuje poprawnie. Nie wystąpiły przerw w działaniu sieci PIONIER. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: