LODMAN.20090702-1 UPDATE: Awaria zasilania w w�le piotrk-mikr

Numer : LODMAN.20090702-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-mikr Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2009-07-02 12:38:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2009-07-02 12:55:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 12:38 węzeł w Piotrkowie piotrk-mikr nie ma zasilania z sieci energetycznej. Urządzenia są zasilane z UPS-a, który mówi, że podtrzyma zasilanie jeszcze przez 6 godzin i 39 minut. *** Działanie: 2009-07-05 13:05:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 04:48. Nie wystąpiła żadna przerwa w działaniu urządzeń. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2009-07-02 14:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Właściciel miejsca, w którym znajduje się nasz węzeł został powiadomiony telefonicznie o problemie. 2009-07-02 14:01:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 13:53. 2009-07-04 23:24:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 23:13 brak zasilania w węźle. Urządzenia pracują na zasilaniu bateryjnym, szacowany czas podtrzymania to około 7 godzin.