PIONIER.20170621-3 UPDATE: Brak zasilania w węźle Hołny Mejera

Numer : PIONIER.20170621-3 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : linia Olsztyn - Hołny Mejera Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-06-21 00:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-06-21 10:10:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W okresie od 2017-06-21 do 2017-06-22 wystąpią przerwy w zasilaniu węzła w Hołnach Mejera. Nie przewidywane są wystąpienia przerw w transmisji, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2017-06-22 16:47:00 (0,0) Tomasz Berner Przerwa w zasilaniu w dniu dzisiejszym wystąpiła od godziny 08:15 do godziny 15:24. *** Przewidywany czas zakończenia: 2017-06-22 23:59 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2017-06-21 10:10:00 (1,0) Tomasz Berner O godzinie 08:14 zasilanie zostało wyłączone. Szacowany przywrócenie zasilania - godzina 16:00. 2017-06-21 20:07:00 (0,0) Tomasz Berner O godzinie 13:38 zasilanie zostało przywrócone. Wyłączenia będą kontynuowane w dniu jutrzejszym.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN