Numer : LODMAN.20080629-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mpk-choc Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2008-06-29 15:21:00 Koniec zdarzenia : 2008-06-29 17:25:00 Bilet otwarty : 2008-06-29 15:40:00 Bilet zamknięty : 2008-06-30 14:14:00 *** Opis problemu: Od godziny 15:21 brak łączności z przełacznikiem mpk-choc-esw. *** Działanie: 2008-06-29 21:38:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność została przywrócona o godzinie 17:25. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Przyczyną awarii był brak zasilania. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: