PIONIER.20170104-2 CLOSE: Poznań - Szczecin / brak zasilania w Krobielewko

Numer : PIONIER.20170104-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Szczecin Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2017-01-04 09:48:00 Koniec zdarzenia : 2017-01-04 11:25:00 Bilet otwarty : 2017-01-04 10:22:00 Bilet zamknięty : 2017-01-06 09:09:00 *** Opis problemu: Od godziny 09:48 występuje brak zasilania napięciem przemiennym w węźle sieci Pionier w Krobielewku, znajdującym się w relacji Poznań - Szczecin. Szacowany czas usunięcia awarii jest nieznany. Nie przewiduje się przerwy w łączności światłowodowej, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2017-01-04 13:03:00 (0,0) Tomasz Berner O godzinie 11:25 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN