PIONIER.20120919-1 UPDATE: Awaria zasilania w Radomiu

Numer : PIONIER.20120919-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radom Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2012-09-19 14:19:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-09-19 14:57:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Administratorzy z Radomia poinformowali, że wystąpiła awaria zasilania miejskiego.Urządzenia w węźle PIONIER są na zasilaniu bateryjnym, ale jest to okres podwyższonego ryzyka dla węzła PIONIER i połączeń. Przełącznik MX w Radomiu dołączony był do UPSa sieci miejskiej który od godziny 14:37 nie działa. *** Działanie: 2012-09-19 18:27:00 (0,0) Piotr Goczał Według informacji uzyskanych z NOC w Radomiu, winny jest router w Radomiu. Aktualnie administratorzy wymieniają urządzenie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-09-19 15:04:00 (0,0) Piotr Goczał Od 14:30 nie działają wszystkie połączenia L2 w DWDM1 (padł XMR) oraz połączenia do MX-Radom DWDM2. Administratorzy z Radomia potwierdzili ze skończyły się baterie w UPSach. Czas usunięcia awarii energetyki nieznany. 2012-09-19 15:55:00 (0,0) Piotr Goczał Od około 15:00 wznowiły pracę XMR i MX w Radomiu. Nadal jednak nie działają sesje BGP z Radomia do routerów w Poznaniu, czyli MAN jest niedostępny. Od 15:37 po restarcie wznowił prace kanal 2 na xmr-radom.pomiędzy Radomiem a Warszawa.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN