PIONIER.20160904-1 UPDATE: Niestabilne połączenie w systemie DWDM2 Opole - Wrocław

Numer : PIONIER.20160904-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Opole - Wrocław Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2016-09-04 13:29:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-09-04 16:52:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 13:29 obserwujemy niestabilne połączenie w systemie DWDM2. Prawdopodobną przyczyną jest niestabilna praca lasera ze względu na podwyższoną temperaturę w węźle w Opolu. Obecnie trwają czynności mające na celu obniżenie temperatury w węźle. Szacowany czas usunięcia awarii - nieznany. *** Działanie: 2016-09-05 12:01:00 (0,0) Tomasz Berner Prace konserwacyjne klimatyzacji zostały zakończone. Łączność została odzyskana. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-09-05 09:54:00 (0,0) Tomasz Berner Otrzymaliśmy informacje z Opola, ze temperatura w węźle dziś jest w normie. Rozpoczęto również serwis wadliwie działającej klimatyzacji. 2016-09-05 10:01:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 09:28 występuje brak połączenie w relacji Opole-Wrocław.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN