Numer : LODMAN.20180528-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł RADOMSKO Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2018-05-28 08:03:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-05-28 08:37:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 08:03 switch radomsko-msw zgłasza problemy z zasilaczem podłączonym do zasilania gwarantowanego. *** Działanie: 2018-06-01 14:35:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilacz został przedmuchany i po wyczyszczeniu zadziałał. Ze względu na podejrzenie zużycia wentylatora, zasilacz został wymieniony. Profilaktycznie całe urządzenie zostało także przedmuchane i oczyszczone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2018-06-01 12:21:00 (0,0) Michał Wierucki Aktualnie trwają prace mające na celu usunięcie awarii. 2018-06-01 12:41:00 (0,0) Michał Wierucki Prace zostały zakończone.