LODMAN.20200530-1 OPEN: Brak zasilania w węźle Ujazd

30 May
2020
30 May
'20
4:58 p.m.
Numer : LODMAN.20200530-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ujazd Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2020-05-30 18:50:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-05-30 18:58:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 18:50 obserwujemy brak zasilania z sieci miejskiej w węźle Ujazd, urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2020-05-30 18:58:00 (1,0) Marek Kopacz Szacowany czas podtrzymania zasilania to ok. 7 godz. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
1771
Age (days ago)
1771
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN